Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:49

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 10:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 10:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Аленчик писал(а):
Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.

Скачайте этот документ http://www.twirpx.com/file/162067/ там в книге 1 на стр.104 есть описание расчетных пролетов, с учетом района по гололеду, ветру, а также типов опор, на стр.107 сами таблицы, а на стр.30 способность применения таблиц для разных типов проводов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 13:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Евгений писал(а):
Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?

Максимальная стрела провеса нормативно-техническими документами не установлена. Ее наибольшее значение для конкретной ВЛ определяется высотой подвеса провода на опоре и габаритным расстоянием от провода до земли (ПУЭ 7изд. п.2.4.5 и 2.4.6).
По поводу расчета стрелы провеса...
Расчет величины стрелы провеса выполняется по следующей формуле:
F=a*a*p/8*Т
а - длина пролета;
р - линейный вес (даН/м) ;
T - механическое натяжение (даН).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 08:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В интеренете нашел очнь хороший файл по проектировани ВЛ с использованием кабелей СИП.
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). Иллюстрированные практическое руководство.
http://depositfiles.com/files/c3kyuffqn.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика