 Заголовок сообщения: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 10:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 10:03
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Аленчик писал(а):
Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.

Скачайте этот документ http://www.twirpx.com/file/162067/ там в книге 1 на стр.104 есть описание расчетных пролетов, с учетом района по гололеду, ветру, а также типов опор, на стр.107 сами таблицы, а на стр.30 способность применения таблиц для разных типов проводов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 13:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Евгений писал(а):
Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?

Максимальная стрела провеса нормативно-техническими документами не установлена. Ее наибольшее значение для конкретной ВЛ определяется высотой подвеса провода на опоре и габаритным расстоянием от провода до земли (ПУЭ 7изд. п.2.4.5 и 2.4.6).
По поводу расчета стрелы провеса...
Расчет величины стрелы провеса выполняется по следующей формуле:
F=a*a*p/8*Т
а - длина пролета;
р - линейный вес (даН/м) ;
T - механическое натяжение (даН).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 08:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В интеренете нашел очнь хороший файл по проектировани ВЛ с использованием кабелей СИП.
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). Иллюстрированные практическое руководство.
http://depositfiles.com/files/c3kyuffqn.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика