Делаю проект по сетям. Как правильно подсчитать длину кабеля в траншее? Как учесть все нюансы, такие, например, как необходимость укладки кабеля змейкой (1,2,3%), на разделку муфт и т.п.? Конечно хотелось бы увидеть ссылочки на нормативные документы, а также из личного опыта:) Заранее благодарен.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Евгений писал(а):
Делаю проект по сетям. Как правильно подсчитать длину кабеля в траншее? Как учесть все нюансы, такие, например, как необходимость укладки кабеля змейкой (1,2,3%), на разделку муфт и т.п.? Конечно хотелось бы увидеть ссылочки на нормативные документы, а также из личного опыта:) Заранее благодарен.
Согласно СНиП 3.05.06-85 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Тем не менее при проектировании предусматриваем десятипроцентный запас - это уже из опыта, поскольку всех нюансов (подъемы и опуски кабелей, неточность выкопировки из генплана и т.д.) учесть невозможно, а представьте, если подрядная организация, выполняющая монтаж кабеля, столкнется с проблемой нехватки длины - это действительно будет неприятно, да и проектировщику минус.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Евгений писал(а):
Делаю проект по сетям. Как правильно подсчитать длину кабеля в траншее? Как учесть все нюансы, такие, например, как необходимость укладки кабеля змейкой (1,2,3%), на разделку муфт и т.п.? Конечно хотелось бы увидеть ссылочки на нормативные документы, а также из личного опыта:) Заранее благодарен.
Типовой проект Арх. №1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических повреждений, для чего: - кабели должны быть уложены в траншее с запасом по длине («змейкой» с запасом 1-2%), достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 2.3.15, СНиП 3.05.06-85 п.3.59, письмо Госстроя СССР 17.12.79 № 89-1 (там про изгибы), еще сметчики закладывают что-то.
Мы берем +20%, и это очень радует монтажников=). Особенно, если сложные трассы и толстые кабели (радиусы изгиба на поворотах, разделка, неровности поверхности, переделки, не отмеченные в старых чертежах, вводы и конечно, непредвиденные случаи=)). Правда, если есть излишки (что ооочень редко), у нас они уходят в дальнейшем в работу, поэтому не переживаем по поводу что и куда потом деть.
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Katon писал(а):
ПУЭ 2.3.15, СНиП 3.05.06-85 п.3.59, письмо Госстроя СССР 17.12.79 № 89-1 (там про изгибы), еще сметчики закладывают что-то.
Мы берем +20%, и это очень радует монтажников=). Особенно, если сложные трассы и толстые кабели (радиусы изгиба на поворотах, разделка, неровности поверхности, переделки, не отмеченные в старых чертежах, вводы и конечно, непредвиденные случаи=)). Правда, если есть излишки (что ооочень редко), у нас они уходят в дальнейшем в работу, поэтому не переживаем по поводу что и куда потом деть.
20% это много, заказчика это не очень порадует. Согласно технического циркуляра института Тяжпромэлектропроекта №318-75 от 14 мая 1975г. Снижение запаса кабеля, предусматриваемого в проектах. 4% - на изгибы и повороты. 2% - на змейку. 2% - на отходы. Итого 8%.
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Katon писал(а):
ПУЭ 2.3.15, СНиП 3.05.06-85 п.3.59, письмо Госстроя СССР 17.12.79 № 89-1 (там про изгибы), еще сметчики закладывают что-то.
Мы берем +20%, и это очень радует монтажников=). Особенно, если сложные трассы и толстые кабели (радиусы изгиба на поворотах, разделка, неровности поверхности, переделки, не отмеченные в старых чертежах, вводы и конечно, непредвиденные случаи=)). Правда, если есть излишки (что ооочень редко), у нас они уходят в дальнейшем в работу, поэтому не переживаем по поводу что и куда потом деть.
20% это много, заказчика это не очень порадует. Согласно технического циркуляра института Тяжпромэлектропроекта №318-75 от 14 мая 1975г. Снижение запаса кабеля, предусматриваемого в проектах. 4% - на изгибы и повороты. 2% - на змейку. 2% - на отходы. Итого 8%.
А есть у вас этот циркуляр посмотреть? Найти не могу.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Katon писал(а):
ПУЭ 2.3.15, СНиП 3.05.06-85 п.3.59, письмо Госстроя СССР 17.12.79 № 89-1 (там про изгибы), еще сметчики закладывают что-то.
Мы берем +20%, и это очень радует монтажников=). Особенно, если сложные трассы и толстые кабели (радиусы изгиба на поворотах, разделка, неровности поверхности, переделки, не отмеченные в старых чертежах, вводы и конечно, непредвиденные случаи=)). Правда, если есть излишки (что ооочень редко), у нас они уходят в дальнейшем в работу, поэтому не переживаем по поводу что и куда потом деть.
20% это много, заказчика это не очень порадует. Согласно технического циркуляра института Тяжпромэлектропроекта №318-75 от 14 мая 1975г. Снижение запаса кабеля, предусматриваемого в проектах. 4% - на изгибы и повороты. 2% - на змейку. 2% - на отходы. Итого 8%.
Если Вы получаете 100% верную и точную информацию с объектов о строительных конструкциях и планах, Вы - счастливчик. Кроме того, кабельные бухты и барабаны Вам не придут, например 115м, иногда остаются концы, конечно можно муфтами соединить, но никто не будет на 3м делать по 15 соединений, собирая остатки, если можно сделать 1, взяв новый барабан + разделка и вводы в шкафы... вообщем, относительно нашего предприятия, 20% - оправданный запас=)