 Заголовок сообщения: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 14:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 14:22
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 17:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
zima писал(а):
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???

Да, это возможно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 17:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zima писал(а):
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???

Если автоматический выключатель защищает от перегрузки и от токов к.з. кабеля, то в принципе можно. Я иммею ввиду тот участок сечением 1,5 мм2 или 2,5мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика