 Заголовок сообщения: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 14:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 14:22
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 17:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
zima писал(а):
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???

Да, это возможно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изменение сечения проводника
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 17:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zima писал(а):
Всем привет, ситуация следующая:
необходимо уменьшить падение напряжения на линии освещения за счет увеличения сечения проводника. По расчетам получается 6мм2, но вот вопрос, как зажать такое сечение в обычном бытовом выключателе, который рассчитан максимум на 2,5мм2 ??? Проектировщик выдал, что можно уменьшить сечение жилы в распаячной коробке до 1,5мм2. Всё ли верно???

Если автоматический выключатель защищает от перегрузки и от токов к.з. кабеля, то в принципе можно. Я иммею ввиду тот участок сечением 1,5 мм2 или 2,5мм2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика