СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 08:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж труб для электропроводки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 11:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования?

Есть! СНиП 3.05.06-85
3.45. Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 1. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Таблица 1
Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м
15-20 2,5
40-80 3,5-4
25-32 3,0
100 6,0


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж труб для электропроводки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Alex писал(а):
Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования?

Есть! СНиП 3.05.06-85
3.45. Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 1. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Таблица 1
Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м
15-20 2,5
40-80 3,5-4
25-32 3,0
100 6,0

Спс за СНиП 3.05.06-85.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж труб для электропроводки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно быть подвижным, т.е. допускать свободное перемещение при линейном расширении и сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояние между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке пластмассовых труб не должно превышать следующих значений:
Наружный диаметр трубы, мм / Расстояние между креплениями, м
20 / 1,0
25 / 1,1
32 / 1,4
40 / 1,6
50 / 1,7
63 / 2,0
75 / 2,3
90 / 2,5


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика