Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Монтаж труб для электропроводки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1909 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex [ 04 ноя 2011, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Монтаж труб для электропроводки |
Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования? |
Автор: | Сергей [ 04 ноя 2011, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж труб для электропроводки |
Alex писал(а): Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования? Есть! СНиП 3.05.06-85 3.45. Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 1. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Таблица 1 Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м 15-20 2,5 40-80 3,5-4 25-32 3,0 100 6,0 |
Автор: | Alex [ 04 ноя 2011, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж труб для электропроводки |
Сергей писал(а): Alex писал(а): Трубная проводка. Через какое расстояние следует крепить трубы, есть какие-нибудь требования? Есть! СНиП 3.05.06-85 3.45. Расстояния между точками крепления открыто проложенных стальных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 1. Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Таблица 1 Условный проход труб, мм Наибольшие допустимые расстояния между точками крепления, м 15-20 2,5 40-80 3,5-4 25-32 3,0 100 6,0 Спс за СНиП 3.05.06-85. |
Автор: | Proektant [ 04 ноя 2011, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Монтаж труб для электропроводки |
Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно быть подвижным, т.е. допускать свободное перемещение при линейном расширении и сжатии от изменения температуры окружающей среды. Расстояние между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке пластмассовых труб не должно превышать следующих значений: Наружный диаметр трубы, мм / Расстояние между креплениями, м 20 / 1,0 25 / 1,1 32 / 1,4 40 / 1,6 50 / 1,7 63 / 2,0 75 / 2,3 90 / 2,5 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |