Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка питающих кабелей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1907 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Роман [ 02 ноя 2011, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка питающих кабелей |
Как правильно проложить кабели от трансформаторной подстанции до вводного устройства (ВРУ)? По ТУ категория электроснабжения - вторая, но имеется один приемник (пожарные насосы 2 шт), которые подключены по первой категории. На пожарные насосы у меня установлен ЩАП, а на ВРУ установлен перекидной рубильник. Возникает вопрос, кабели вести как для первой категории или как для второй категории? |
Автор: | Сергей [ 03 ноя 2011, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка питающих кабелей |
Роман писал(а): Как правильно проложить кабели от трансформаторной подстанции до вводного устройства (ВРУ)? По ТУ категория электроснабжения - вторая, но имеется один приемник (пожарные насосы 2 шт), которые подключены по первой категории. На пожарные насосы у меня установлен ЩАП, а на ВРУ установлен перекидной рубильник. Возникает вопрос, кабели вести как для первой категории или как для второй категории? Вопрос на засыпку: а чем отличается способ прокладки взаимно резервирующих кабельных линий для электроснабжения электроприемников по I категории и II категории надежности? (с учетом НТП-99 п.3.7) |
Автор: | Роман [ 03 ноя 2011, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка питающих кабелей |
Сергей писал(а): Вопрос на засыпку: а чем отличается способ прокладки взаимно резервирующих кабельных линий для электроснабжения электроприемников по I категории и II категории надежности? (с учетом НТП-99 п.3.7) Как прокладывать кабели первой категории уже обсуждали на этом форуме... Смысл в том, что если вторая категория, то можно проложить в одной траншее через 100 ми, если же первая категория, то в разных траншеях через 1 м, что будет немного дороже. |
Автор: | Сергей [ 03 ноя 2011, 15:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка питающих кабелей |
Роман писал(а): Сергей писал(а): Вопрос на засыпку: а чем отличается способ прокладки взаимно резервирующих кабельных линий для электроснабжения электроприемников по I категории и II категории надежности? (с учетом НТП-99 п.3.7) Как прокладывать кабели первой категории уже обсуждали на этом форуме... Смысл в том, что если вторая категория, то можно проложить в одной траншее через 100 ми, если же первая категория, то в разных траншеях через 1 м, что будет немного дороже. Речь идет о выполнении электроснабжения на территории промышленного предприятия (в вопросе я не увидел), тогда НТП-99 3.7. Надежность работы силовых электроустановок в значительной мере зависит от схем питания взаиморезервируемых электроприемников. Взаиморезервируемые механизмы, как правило, относятся к ЭП I категории и особой группе I категории по надежности электроснабжения. Значительно реже имеет место установка взаиморезервируемых механизмов, отнесенных по последствиям их отключения к ЭП II категории. Питание последних следует выполнять в соответствии с рекомендациями по резервированию ЭП, отнесенных к I категории, с заменой устройств АВР ручным управлением. Различие заключается лишь в ручном секционировании, вместо автоматического ввода резервного питания. |
Автор: | Сергей [ 03 ноя 2011, 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка питающих кабелей |
Ваш случай (по НТП-99) рис. 3.3, т.е. предусматривается так называемый "АВР агрегатов" 3.9. При подключении взаиморезервируемых ЭП, отнесенных к I категории, в зависимости от количества ЭП нужно учитывать рекомендации 3.9.1 - 3.9.4. 3.9.1. Два ЭП, один рабочий, другой резервный (рис. 3.1 - 3.5): а) питание ЭП должно осуществляться радиальными линиями от двух секций сборных шин, подключенных к независимым источникам питания; б) цепи управления каждого ЭП выполняются раздельно; в) предусматривается автоматическое замещение - при аварийном отключении рабочего ЭП включается резервный ЭП. Вложение: рис. 3.3.jpg
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |