Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы. Электросварная и водогазопроводная
Добавлено: 01 ноя 2011, 13:27
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Andrey писал(а):
Чем руководствоваться при выборе типа трубы для прокладки кабеля? В каких случаях применяют электросварные трубы, а в каких водогазопроводные?
Электросварные тонкостенные трубы рекомендуется применять при открытой и скрытой прокладке в сухих, влажных, жарких, пыльных и пожароопасных помещениях, а также на чердаках. Во всех помещениях (кроме взрывоопасных, на чердаках и открытом воздухе) электропроводки могут выполняться в стальных легких водогазопроводных трубах. Стальные водогазопроводные обыкновенные трубы применяются в помещениях во взрывоопасной средой, а также при необходимости защиты от механических повреждений проводников линии, для которых требуются трубы с условным проходом более 50 мм.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы. Электросварная и водогазопроводная
Добавлено: 02 ноя 2011, 11:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стальные лёгкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76. Открытая прокладка. Сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной или органической средой помещения производственных и административно бытовых зданий. Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ Зрительные залы с количеством мест до 800 и более. Манежи, эстрады, сценические комплексы. Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений. Спальные корпуса детских лагерей, детские сады и ясли. Стационары больничных учреждений. Интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи, подполья и подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки. (В сырых, особо сырых, помещениях с химически активной средой и наружных установках толщина стенок труб должна быть более 2мм.) Скрытая прокладка. Сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной или органической средой помещения производственных и административно бытовых зданий. Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ Зрительные залы с количеством мест до 800 и более. Манежи, эстрады, сценические комплексы. Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений. Спальные корпуса детских лагерей, детские сады и ясли. Стационары больничных учреждений. Интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи, подполья и подвалы. Пожароопасные зоны промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.
Стальные обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Открытая прокладка. Взрывоопасные зоны. Здания из лёгких металлических конструкций (ЛМК) Скрытая прокладка. Взрывоопасные зоны.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы. Электросварная и водогазопроводная
Добавлено: 13 янв 2016, 07:51
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 07:48 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Чем руководствоваться при выборе типа трубы для прокладки кабеля? В каких случаях применяют электросварные трубы, а в каких водогазопроводные?
На самом деле все зависит где вы будете их применять как писали выше, конечно электросварные трубы намного дешевле будут чем аналогичные ВГП. Если среда обычная и нет никаких дополнительных требований по тех заданию, то советую рассматривать электросварные.
Заголовок сообщения: Re: Выбор трубы. Электросварная и водогазопроводная
Добавлено: 30 янв 2016, 15:28
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 19:55 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ребята будьте проще нужна обычная труба ПНД техническая для прокладки кабеля. И электросварная она что не может быть водогазопровдная? Они практически все электросварные. Посмотри может поможет интернет-магазин Росэлектрика. roselectrika.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения