Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:44

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 08:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Евгений писал(а):
Столкнулся с таким вопросом: а какие трубы можно использовать для ГНБ?

Для устройства закрытых переходов кабелей через автомобильные дороги, железные дороги и другие промышленные сооружения методом ГНБ используются трубы напорные и полиэтилена низкого давления (ПНД), типа С диаметром 100, 160, 200 мм по ГОСТ 18599. Допускается применение труб других марок с аналогичными характеристиками, не ухудшающими качество и свойства труб.
Пример условного обозначения:
Труба ПНД 110 С техническая ГОСТ 18599-83.
Труба, из полиэтилена низкого давления, наружным диаметром 110 мм, среднего типа, для труб не используемых для хозяйственно-питьевого назначения

Об этом всем написано в типовой технологической карте.
Скачать бесплатно можно по ссылке http://depositfiles.com/files/33h5xpnhu
Типовая технологическая карта
Устройство закрытых переходов кабелей через автомобильные дороги, железные дороги и другие промышленные соружения методом горизонтально-направленного бурения установкой DITCH WITCH P80 TTK-07-09/1CH-6.1-2004

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Евгений писал(а):
Столкнулся с таким вопросом: а какие трубы можно использовать для ГНБ?

Для устройства закрытых переходов кабелей через автомобильные дороги, железные дороги и другие промышленные сооружения методом ГНБ используются трубы напорные и полиэтилена низкого давления (ПНД), типа С диаметром 100, 160, 200 мм по ГОСТ 18599. Допускается применение труб других марок с аналогичными характеристиками, не ухудшающими качество и свойства труб.
Пример условного обозначения:
Труба ПНД 110 С техническая ГОСТ 18599-83.
Труба, из полиэтилена низкого давления, наружным диаметром 110 мм, среднего типа, для труб не используемых для хозяйственно-питьевого назначения

Об этом всем наприсано в типовой технологической карте.
Скачать бесплатно можно по ссылке http://depositfiles.com/files/33h5xpnhu
Типовая технологическая карта
Устройство закрытых переходов кабелей через автомобильные дороги, железные дороги и другие промышленные соружения методом горизонтально-направленного бурения установкой DITCH WITCH P80 TTK-07-09/1CH-6.1-2004

А используют ли гофрированные трубы ПНД/ПВД для ГНБ? Просто обычно ГОСТ никто не пишет. Например, в каталоге DKC написан номер ТУ по которым изготавливают эти трубы.
Из каталога DKC.
Рекомендуется использовать:
• на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.);
• при блочной укладки труб;
• при укладке в трубах тяжелого кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 окт 2011, 18:52
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне нужно сделать прокол методом ГНБ через ж.д. пути. Общая длина прокола 110м. Но есть возможность сделать вместо одного прокола два (30м+70м). Как быть? Мне, как проектировщику, проще один делать прокол, но может быть монтажникам лучше будет сделать два, т.к. длина приличная?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Недавно согласовывал проект (делал реконструкцию кабельной линии, т.е. ложил новый кабель) для дистанции электроснабжения ЭЧ. Нужно было выполнить прокол в горловине станции. Дистанция пути (ПЧ) отказалась мне его согласовывать ссылаясь на СНБ 3.03.01-98, хотя я с ними не согласен…

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм (СНБ 3.03.01-98)
8.11 Прокладка трубопроводов любого назначения через тело земляного полотна железной дороги не допускается.
Трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станций на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути. Минимальное расстояние от трубопровода до искусственного сооружения (мост, водопропускная труба и т.п.) устанавливается с учетом степени их опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но не менее 30 м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 окт 2011, 18:52
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Недавно согласовывал проект (делал реконструкцию кабельной линии, т.е. ложил новый кабель) для дистанции электроснабжения ЭЧ. Нужно было выполнить прокол в горловине станции. Дистанция пути (ПЧ) отказалась мне его согласовывать ссылаясь на СНБ 3.03.01-98, хотя я с ними не согласен…

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм (СНБ 3.03.01-98)
8.11 Прокладка трубопроводов любого назначения через тело земляного полотна железной дороги не допускается.
Трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станций на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути. Минимальное расстояние от трубопровода до искусственного сооружения (мост, водопропускная труба и т.п.) устанавливается с учетом степени их опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но не менее 30 м.

Кто может скинуть на почту СНБ 3.03.01-98? А разве кабель в трубе считается трубопроводом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение прокола через дорогу, ж.д. пути
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Light писал(а):
Кто может скинуть на почту СНБ 3.03.01-98? А разве кабель в трубе считается трубопроводом?

И я о том же... Если почитать определение, что такое трубопровод, то там и речи не идет о кабеле.
СНБ 3.03.01-98 можете скачать по ссылке http://depositfiles.com/files/rmdfv4aar?redirect

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения