Как согласно нормативных документов необходимо выполнять ввод кабелей в здание, если необходимо завести в здание около 50 кабелей, в том числе часть кабелей контрольных?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Если ввод кабелей осуществляется с кабельной эстакады, то проблем никаких нет: предусматриваются проемы с отрезками труб, в которые и осуществляется ввод кабелей. Если кабели могут быть рассредоточены в пределах помещения, в которое они вводятся, следует предусмотреть несколько проемов для ввода кабелей. Подобные проемы хорошо представлены в типовом альбоме 5.407-150. С учетом ПУЭ п.2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Как согласно нормативных документов необходимо выполнять ввод кабелей в здание, если необходимо завести в здание около 50 кабелей, в том числе часть кабелей контрольных?
ТКП 45-4.04-149-2009 16.24 В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. При этом должен быть обеспечен предел огнестойкости заделки, равный требуемой огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения