Автор: | Electric [ 03 окт 2011, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Пересечение кабелей, защита кабелей трубой |
п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе? |
Автор: | Сергей [ 03 окт 2011, 17:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой |
Electric писал(а): п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе? В трубе следует проложить вновь монтируемый кабель (кабели) при пересечении существующего, проложенного в земле. |
Автор: | Proektant [ 04 окт 2011, 05:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой |
Достаточным является заключение в трубу только одного кабеля. Желательно нижнего, чтобы при замене нижнего не повреждался верхний. |