Заголовок сообщения: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой
Добавлено: 03 окт 2011, 07:38
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе?
Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой
Добавлено: 03 окт 2011, 17:06
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Electric писал(а):
п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе?
В трубе следует проложить вновь монтируемый кабель (кабели) при пересечении существующего, проложенного в земле.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения