Заголовок сообщения: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой
Добавлено: 03 окт 2011, 07:38
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе?
Заголовок сообщения: Re: Пересечение кабелей, защита кабелей трубой
Добавлено: 03 окт 2011, 17:06
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Electric писал(а):
п. 2.3.94 ПУЭ. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. Вопрос такой: необходимо 2 пересекаемых кабеля защитить в трубе или достаточно один кабель проложить в трубе?
В трубе следует проложить вновь монтируемый кабель (кабели) при пересечении существующего, проложенного в земле.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения