Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор способа прокладки кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1866 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сашка [ 25 сен 2011, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор способа прокладки кабеля |
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток? |
Автор: | Сергей [ 25 сен 2011, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор способа прокладки кабеля |
По наихудшим условиям, там, где допустимая токовая нагрузка на кабель меньше |
Автор: | k-igor [ 25 сен 2011, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор способа прокладки кабеля |
Сашка писал(а): Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток? Согласно ПУЭ: п. 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения. Отсюда следует, если длана трасы по воздуху (т.е. в лотке) больше 10м, то вам нужно считать, что весь кабель проложен по воздуху. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |