 Заголовок сообщения: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
По наихудшим условиям, там, где допустимая токовая нагрузка на кабель меньше


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сашка писал(а):
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток?

Согласно ПУЭ:
п. 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Отсюда следует, если длана трасы по воздуху (т.е. в лотке) больше 10м, то вам нужно считать, что весь кабель проложен по воздуху.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика