Сашка писал(а):
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток?
Согласно ПУЭ:п. 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Отсюда следует, если длана трасы по воздуху (т.е. в лотке) больше 10м, то вам нужно считать, что весь кабель проложен по воздуху.