Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 05 окт 2024, 18:24

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:15
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
По наихудшим условиям, там, где допустимая токовая нагрузка на кабель меньше


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор способа прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сашка писал(а):
Если половина длины прокладки кабеля идет в земле, а половина длины - в металлическом лотке по производственному корпусу, как выбрать способ прокладки и соответственно подобрать кабель на нужный ток?

Согласно ПУЭ:
п. 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Отсюда следует, если длана трасы по воздуху (т.е. в лотке) больше 10м, то вам нужно считать, что весь кабель проложен по воздуху.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика