Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение рукосушителя в санузле http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1860 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 20 сен 2011, 18:44 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение рукосушителя в санузле |
Необходимо подключить рукосушитель в санузле. Как выполнить проводку? Скрыто или открыто? |
Автор: | k-igor [ 20 сен 2011, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение рукосушителя в санузле |
Andrey писал(а): Необходимо подключить рукосушитель в санузле. Как выполнить проводку? Скрыто или открыто? Согласно ТКП 45-4.04-149-2009. 16.22 В ванных комнатах, душевых и туалетах должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. При этом провода должны быть проложены в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках или каналах строительных конструкций. Допускается открытая прокладка кабелей. В этих помещениях, а также в саунах не допускается открытая электропроводка в металлических трубах, металлических рукавах, а также проводами с металлическими оболочками. В санитарно-технических кабинах и узлах заводского изготовления электропроводка и другое электрооборудование должны монтироваться на заводах-изготовителях кабин. Из этого следует, что проводка должна быть выполненна скрыто в ПВХ трубе. |
Автор: | Екатерина [ 28 авг 2012, 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение рукосушителя в санузле |
Нужно ставить розетку на рукосушитель или рукосушители подключают напрямую? |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2012, 05:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение рукосушителя в санузле |
Екатерина писал(а): Нужно ставить розетку на рукосушитель или рукосушители подключают напрямую? Мы обычно ставим розетку IP44, если не знаем конкретно какай рукосушитель будет установлен. |