 Заголовок сообщения: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какая должна быть заполняемость лотков, коробов, кабель-каналов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Какая должна быть заполняемость лотков, коробов, кабель-каналов?

При выборе заказчиком (проектрировщиком) того или иного вида лотка и соответствующего задачам крепления необходимо учитывать уровень предельно допустимых нагрузок на лоток и детали крепления и необходимую емкость лотка по количеству укладываемых кабелей.
«Правила устройства электроустановок» (п.2.1.61. издание 6-е, 7-е) регламентируют заполняемость лотков следующим образом: «Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов (лотков) – 35% сечения в свету; для коробов (лотков) с открываемыми крышками – 40%».

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существует несколько способов прокладки проводов и кабелей в лотках: рядами, пучками и пакетами.
При этом выдерживают следующие промежутки: при однослойной прокладке – в свету 5 мм; при прокладке пучками – 20 мм; между проводами при многослойной прокладке – без промежутков.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каталоге KOPOS (2007-2008) на стр. 76 имеется таблица: Электромонтажные каналы - количество проводов в канале.
Так что если вам лень высчитывать количество кабелей, которое можно положить в электромонтажный канал, то можно воспользоваться готовой таблицей. Разумеется они там ориентируются на свои кабель-каналы, но зная размеры канала, можно применить данную информацию к любому каналу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика