СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какая должна быть заполняемость лотков, коробов, кабель-каналов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Какая должна быть заполняемость лотков, коробов, кабель-каналов?

При выборе заказчиком (проектрировщиком) того или иного вида лотка и соответствующего задачам крепления необходимо учитывать уровень предельно допустимых нагрузок на лоток и детали крепления и необходимую емкость лотка по количеству укладываемых кабелей.
«Правила устройства электроустановок» (п.2.1.61. издание 6-е, 7-е) регламентируют заполняемость лотков следующим образом: «Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов (лотков) – 35% сечения в свету; для коробов (лотков) с открываемыми крышками – 40%».

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существует несколько способов прокладки проводов и кабелей в лотках: рядами, пучками и пакетами.
При этом выдерживают следующие промежутки: при однослойной прокладке – в свету 5 мм; при прокладке пучками – 20 мм; между проводами при многослойной прокладке – без промежутков.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заполняемость лотков и требования к укладке кабелей
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каталоге KOPOS (2007-2008) на стр. 76 имеется таблица: Электромонтажные каналы - количество проводов в канале.
Так что если вам лень высчитывать количество кабелей, которое можно положить в электромонтажный канал, то можно воспользоваться готовой таблицей. Разумеется они там ориентируются на свои кабель-каналы, но зная размеры канала, можно применить данную информацию к любому каналу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика