Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подвес кабеля на тросу http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1561 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Baton317 [ 05 авг 2016, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
k-igor писал(а): Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле. Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос. СИ 4х16=2,65р. ВВГ-3х4=2р. Труба=0,7р Трос-(?) Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м. Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м. Получается, четырёхжильный СИП дешевле Вопрос по месту перехода из СИП в кабель подземный на конечных опорах: предусмотреть зажимы ЗОПг-2, которые дадут возможность сделать ответвление от магистрали 16 мм2 на ответление 4 мм2? |
Автор: | k-igor [ 05 авг 2016, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле. Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос. СИ 4х16=2,65р. ВВГ-3х4=2р. Труба=0,7р Трос-(?) Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м. Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м. Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу. Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение. |
Автор: | Baton317 [ 05 авг 2016, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
k-igor писал(а): Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу. Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение. К СИП ещё нужны арматура, крюки, анкерные болты и т.п. Но я уже склоняюсь к СИП По кабелю в гофре на тросе: у Заказчика частично так сети уже выполнены для запитки+кабель связи видеокамер на периметре, поэтому первоначально про такой способ прокладки и подумал. |
Автор: | Baton317 [ 09 авг 2016, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Добрый день! Прошу помощи в аудите проекта (смотрите вложения к сообщению). Прошу прощения, что выложил в виде картинок, чуть позже смогу опубликовать ссылку на облако с автокадовским файлом. |
Автор: | Baton317 [ 09 авг 2016, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Продолжение: |
Автор: | k-igor [ 09 авг 2016, 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Ждем автокад, неудобно смотреть. Первое что заметил, не указаны потери напряжения, ток КЗ. Может все-таки на 63А нужен предохранитель на ТП? Расчетный ток ЩР 45А, автомат будет на 50А... |
Автор: | Baton317 [ 10 авг 2016, 06:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Добрый день! Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ. На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ. По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО. Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать. https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c Буду признателен за указанные ошибки! |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2016, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Baton317 писал(а): Добрый день! Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ. На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ. По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО. Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать. https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c Буду признателен за указанные ошибки! Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются. |
Автор: | Baton317 [ 10 авг 2016, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
k-igor писал(а): Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются. Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2016, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются. Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект Можете повторить еще))) |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC |