k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле.
Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос.
СИ 4х16=2,65р.
ВВГ-3х4=2р.
Труба=0,7р
Трос-(?)


Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м.
Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.

Получается, четырёхжильный СИП дешевле :)
Вопрос по месту перехода из СИП в кабель подземный на конечных опорах: предусмотреть зажимы ЗОПг-2, которые дадут возможность сделать ответвление от магистрали 16 мм2 на ответление 4 мм2?


Последний раз редактировалось Baton317 05 авг 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле.
Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос.
СИ 4х16=2,65р.
ВВГ-3х4=2р.
Труба=0,7р
Трос-(?)


Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м.
Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.

Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу.
Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу.
Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.

К СИП ещё нужны арматура, крюки, анкерные болты и т.п. Но я уже склоняюсь к СИП :)
По кабелю в гофре на тросе: у Заказчика частично так сети уже выполнены для запитки+кабель связи видеокамер на периметре, поэтому первоначально про такой способ прокладки и подумал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу помощи в аудите проекта (смотрите вложения к сообщению).

Прошу прощения, что выложил в виде картинок, чуть позже смогу опубликовать ссылку на облако с автокадовским файлом.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Продолжение:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ждем автокад, неудобно смотреть.
Первое что заметил, не указаны потери напряжения, ток КЗ.
Может все-таки на 63А нужен предохранитель на ТП? Расчетный ток ЩР 45А, автомат будет на 50А...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 06:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ.
На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ.
По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.

Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать.
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c

Буду признателен за указанные ошибки!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ.
На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ.
По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.

Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать.
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c

Буду признателен за указанные ошибки!

Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.


Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.


Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект :)

Можете повторить еще)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика