 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле.
Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос.
СИ 4х16=2,65р.
ВВГ-3х4=2р.
Труба=0,7р
Трос-(?)


Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м.
Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.

Получается, четырёхжильный СИП дешевле :)
Вопрос по месту перехода из СИП в кабель подземный на конечных опорах: предусмотреть зажимы ЗОПг-2, которые дадут возможность сделать ответвление от магистрали 16 мм2 на ответление 4 мм2?


Последний раз редактировалось Baton317 05 авг 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле.
Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос.
СИ 4х16=2,65р.
ВВГ-3х4=2р.
Труба=0,7р
Трос-(?)


Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м.
Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.

Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу.
Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу.
Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.

К СИП ещё нужны арматура, крюки, анкерные болты и т.п. Но я уже склоняюсь к СИП :)
По кабелю в гофре на тросе: у Заказчика частично так сети уже выполнены для запитки+кабель связи видеокамер на периметре, поэтому первоначально про такой способ прокладки и подумал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу помощи в аудите проекта (смотрите вложения к сообщению).

Прошу прощения, что выложил в виде картинок, чуть позже смогу опубликовать ссылку на облако с автокадовским файлом.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Продолжение:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ждем автокад, неудобно смотреть.
Первое что заметил, не указаны потери напряжения, ток КЗ.
Может все-таки на 63А нужен предохранитель на ТП? Расчетный ток ЩР 45А, автомат будет на 50А...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 06:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ.
На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ.
По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.

Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать.
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c

Буду признателен за указанные ошибки!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ.
На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ.
По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.

Посмотреть проект в автокаде Вы можете по ссылке ниже, в папке я разместил применяемые шрифты с указанием, куда их устанавливать.
https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... lNsQm8tU3c

Буду признателен за указанные ошибки!

Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.


Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Сегодня вечером запишу видео со своими комментариями. Ошибки и недоработки имеются.


Спасибо огромное! Буду ждать! Правда, я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект :)

Можете повторить еще)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика