Необходимо проложить кабель на тросу между двумя зданиями. Подскажите, пожалуйста, чем его можно закрепить к тросу? Есть ли какие-нибудь готовые решения? |
Автор: | k-igor [ 23 авг 2011, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Alex писал(а): Необходимо проложить кабель на тросу между двумя зданиями. Подскажите, пожалуйста, чем его можно закрепить к тросу? Есть ли какие-нибудь готовые решения? Можно взять подвесы или скобы подвесные типа П-8, П-11, П-14, П-16, П-20, П-23, П-40. Выбираются в зависимости от диаметра троса и диаметра кабеля. Цифра в типоразмере обозначает диаметр кабеля. |
Автор: | Михалыч [ 29 авг 2011, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Есть еще другие подвесы, например: 1 Подвесы стальные для кабеля («OBO Bettermann», Германия). 2 Подвес стальной, для кабеля, Dтроса=4-9 мм, Dкаб. =6-13 мм, с полиэтиленовой вставкой («OBO Bettermann», Германия). Посередине они стягиваются винтом, состоят из двух половинок. |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2011, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Михалыч писал(а): Есть еще другие подвесы, например: 1 Подвесы стальные для кабеля («OBO Bettermann», Германия). 2 Подвес стальной, для кабеля, Dтроса=4-9 мм, Dкаб. =6-13 мм, с полиэтиленовой вставкой («OBO Bettermann», Германия). Посередине они стягиваются винтом, состоят из двух половинок. Вы наверное эти имели ввиду... |
Автор: | Alex [ 27 фев 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
А кроме троса, что еще необходимо предусматривать? Я так понимаю кронштейны монтажники сделают по месту? |
Автор: | Евгений [ 27 фев 2012, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Alex писал(а): А кроме троса, что еще необходимо предусматривать? Я так понимаю кронштейны монтажники сделают по месту? Лучше зажимы, муфты, анкеры применять заводского изготовления. Тогда трос будет надежно натянут. Например, можно предусматривать для крепления троса следующие элементы: Муфты натяжные К-798, К-804М, К-805 служат для натяжения тросов диаметром 2-8 мм при выполнении электропроводок на тросах. Зажим К676 троссовый - для закрепления петель на концах тросов диаметром 6-8 мм. Допустимая нагрузка 16 кН. Зажим К296 троссовый - для соединения проволочных подвесок, оттяжек, растяжек и т.п. диаметром до 8 мм с несущим тросом. Допустимая нагрузка 7,2 кН. Анкер К675 - для крепления тросовой проводки к строительным конструкциям и стенам. Их крепят к основаниям проходными болтами, распорными дюбелями, приваркой к закладным деталям. |
Автор: | Baton317 [ 05 авг 2016, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возникла производственная необходимость в запитке одиночных электроприёмников ~220В. Ситуация следующая: на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п. Копать нельзя, электропитание вести по существующим опорам наружного освещения. Один ТШ потребляет около 2,0 кВт, напряжение ~220В. Я хотел бы вести питание кабелем ВВГзнг 3х2,5 (он частично пройдёт в существующем коробе ПВХ, а возле концевой опоры пройдёт в земле до ТШ), кабель я поместил бы в трубу ПНД гофрированную атмосферостойкую, а непосредственно гофру присоединил к проектируемому стальному тросу диаметром 3мм. Вопрос: какую арматуру, крепления к опорам наружного освещения, подвесы мне использовать? Во вложении к сообщению смотрите предварительную план схему размещения и трассы прокладки, ТШ изображены прямоугольниками с перечёркнутыми диагоналями. Буду очень признателен за советы! |
Автор: | k-igor [ 05 авг 2016, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Baton317 писал(а): Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возникла производственная необходимость в запитке одиночных электроприёмников ~220В. Ситуация следующая: на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п. Копать нельзя, электропитание вести по существующим опорам наружного освещения. Один ТШ потребляет около 2,0 кВт, напряжение ~220В. Я хотел бы вести питание кабелем ВВГзнг 3х2,5 (он частично пройдёт в существующем коробе ПВХ, а возле концевой опоры пройдёт в земле до ТШ), кабель я поместил бы в трубу ПНД гофрированную атмосферостойкую, а непосредственно гофру присоединил к проектируемому стальному тросу диаметром 3мм. Вопрос: какую арматуру, крепления к опорам наружного освещения, подвесы мне использовать? Во вложении к сообщению смотрите предварительную план схему размещения и трассы прокладки, ТШ изображены прямоугольниками с перечёркнутыми диагоналями. Буду очень признателен за советы! Какая длина, вы потери напряжения считали? Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2. А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант? |
Автор: | Baton317 [ 05 авг 2016, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
k-igor писал(а): Какая длина, вы потери напряжения считали? Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2. А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант? Честно говоря, потерю ещё не просчитывал, возможно, Вы и правы, что проводники будут сечением 4-6мм2, т.к. трасса довольно протяжённая. О СИПе я думал, однако нагрузка у меня однофазная, т.е. нужно вести L+N+PE, но СИП бывает или четырёхжильный, или двухжильный. Если прокладывать двухжильный - вопрос про заземление, т.к. в ВРУ разделение на N и PE уже есть, а делать заземление по месту возле ТШ - трудоёмко. А если вести 4-хжильный, то у СИП минимальное сечение - 16 мм2, т.е. я закладываю избыточное решение (запас) по сечению, а проект пойдёт на экспертизу г.Гомеля. Плюс меня смущает место перехода из СИП в подземный кабель - что ставить там? Муфту или коробку распаечную? Хотя СИП в плане всевозможной арматуры/креплений проще, плюс изоляция провода устойчива к солнечной радиации. |
Автор: | k-igor [ 05 авг 2016, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвес кабеля на тросу |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Какая длина, вы потери напряжения считали? Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2. А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант? Честно говоря, потерю ещё не просчитывал, возможно, Вы и правы, что проводники будут сечением 4-6мм2, т.к. трасса довольно протяжённая. О СИПе я думал, однако нагрузка у меня однофазная, т.е. нужно вести L+N+PE, но СИП бывает или четырёхжильный, или двухжильный. Если прокладывать двухжильный - вопрос про заземление, т.к. в ВРУ разделение на N и PE уже есть, а делать заземление по месту возле ТШ - трудоёмко. А если вести 4-хжильный, то у СИП минимальное сечение - 16 мм2, т.е. я закладываю избыточное решение (запас) по сечению, а проект пойдёт на экспертизу г.Гомеля. Плюс меня смущает место перехода из СИП в подземный кабель - что ставить там? Муфту или коробку распаечную? Хотя СИП в плане всевозможной арматуры/креплений проще, плюс изоляция провода устойчива к солнечной радиации. Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле. Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос. СИ 4х16=2,65р. ВВГ-3х4=2р. Труба=0,7р Трос-(?) |