 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baton317 писал(а):
я сбросил не до конца оформленный и проверенный проект :)
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу помощи в аудите проекта (смотрите вложения к сообщению).

.
Изображение
С заказчиком согласовывали! :o
Выкладывание проекта с линиями питания и сигнализации??? :shock:
Ребята думают что у них все под контролем ,а тут такая подстава,-все сети напоказ всему миру.... 8-)
P/S
Baton317 !
Вы бы сбросили файлы в личку k-igor ..... :)


Последний раз редактировалось dcent25 10 авг 2016, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
С заказчиком согласовывали! :o
Выкладывание проекта с линиями питания и сигнализации??? :shock:
Ребята думают что у них все под контролем ,а тут такая подстава,-все сети напоказ всему миру.... 8-)

Вся ненужная информация удаляется. Ничего страшного нет.
Лучше проект с ошибками отдавать?))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Зная номера тп ник Baton317 и и имея схемы,
выложенную выше ,можно легко определить объект....
Незря наверное заказчик пользуется системой виденаблюдения...
Послал бы Baton317, Вам в личку и проверяйте ...
Вообще бесплатно такие вещи не делаются ! :)
Так можно на форум проектик заслать ,а потом отгребать "баБки"!?


Последний раз редактировалось dcent25 10 авг 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мои замечания по проекту:
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Baton317 (11 авг 2016, 07:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Мои замечания по проекту:

Доходчиво и понятно! :)
Baton317 писал(а):
Добрый день!
...на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п.

Для таких потребителей не помешало бы резервное питание и АВР !
Автомат выбило и все шлагбаумы и ворота закрыты,вот заказчик удивится! ;)
Про опоры освещения ,вообще вопрос о их пригдности на СИП!
Интересно от какого источника приводятся в действие оборудование ,управляемое шкафами упр.?
В конце линии можно установить повторное заземление,и соединить его с рабочим нулем.А резервный провод с кабеля ,пустить резервным питанием,можно даже с другой фазы....
Да еще про молниезащиту совсем забыли ,хоть и СИП,но молнии пофиг ....

Мое резюме =Работать не будет и первая же гроза уложит все оборудование!
Топикайстеру!
Удачи!;)



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Baton317 (11 авг 2016, 07:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 06:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Мои замечания по проекту:


Добрый день!
Спасибо за замечания!

1) По поводу селективности и предохранителя в КТП на 63А - я это проверю, думаю, предохранитель заменю.
2) Токи ОКЗ возле шкафов я просчитаю и добавлю, затем приму решение по характеристике автомата 25А в пластиковом боксе.
3) Кабель АВВГз 3х4: сечение 4мм2 принято, т.к. это минимальное для выполнения ответвления сечение кабеля, которое можно подключить к зажиму ЗОПг-2.
Кабель с заполнением, т.к. он прокладывается в земле, и в области его применения нет запрета на прокладку в земле (а для кабелей "нг" в описании применения указано "не рекомендуется прокладывать в земле").
4) Кабель ВВГзнг внутри помещения принят, т.к. в щите учёта (ЩУ) коммутационный аппарат я не ставлю, поэтому по п. 5.3.12 ТКП 121-2008 для ответвления нужно применять кабель с медными жилами с маркировкой "знг". Правда, я сейчас перечитал этот пункт, и по нему сечение кабеля до автомата должно быть не менее сечения ответвления, т.е. мне нужно применять ВВГзнг 3х6, т.к. после автомата идёт СИП 4х16.
5) по глубине кабеля в траншее - согласен, это я перестраховался, исправлю на 0,7м.
6) по наружному диаметру трубы ПНД - Игорь, а не подскажете, куда посмотреть, в какой норматив? Лента защитно-сигнальная на этом участке не нужна же? =)
И тогда по трубе ПНД-UF, которая идёт по опоре - её тоже применять диаметром 50 мм?


Последний раз редактировалось Baton317 11 авг 2016, 06:54, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 06:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Для таких потребителей не помешало бы резервное питание и АВР !


Добрый день!
1) Питание резервное предусмотрено ручным переключением от существующей ДГУ, плюс проектируемые ТШ комплектуются источниками бесперебойного питания (ИБП). Даже если сработает автомат, на объекте всегда присутствует дежурный персонал.
2) По поводу повторного заземления и молниезащиты: на существующих опорах уже должны быть повторные заземлители и грозозащитные заземляющие устройства. Хотя я подумаю, может, предусмотрю в проектируемых ТШ ограничители перенапряжений (ОПН).
3) Существующие опоры пригодны для СИП, да и кабель в земле по территории объекта проложить нет никакой возможности.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Мои замечания по проекту:


Добрый день!
Спасибо за замечания!

1) По поводу селективности и предохранителя в КТП на 63А - я это проверю, думаю, предохранитель заменю.
2) Токи ОКЗ возле шкафов я просчитаю и добавлю, затем приму решение по характеристике автомата 25А в пластиковом боксе.
3) Кабель АВВГз 3х4: сечение 4мм2 принято, т.к. это минимальное для выполнения ответвления сечение кабеля, которое можно подключить к зажиму ЗОПг-2.
Кабель с заполнением, т.к. он прокладывается в земле, и в области его применения нет запрета на прокладку в земле (а для кабелей "нг" в описании применения указано "не рекомендуется прокладывать в земле").
4) Кабель ВВГзнг внутри помещения принят, т.к. в щите учёта (ЩУ) коммутационный аппарат я не ставлю, поэтому по п. 5.3.12 ТКП 121-2008 для ответвления нужно применять кабель с медными жилами с маркировкой "знг". Правда, я сейчас перечитал этот пункт, и по нему сечение кабеля до автомата должно быть не менее сечения ответвления, т.е. мне нужно применять ВВГзнг 3х6, т.к. после автомата идёт СИП 4х16.
5) по глубине кабеля в траншее - согласен, это я перестраховался, исправлю на 0,7м.
6) по наружному диаметру трубы ПНД - Игорь, а не подскажете, куда посмотреть, в какой норматив? Лента защитно-сигнальная на этом участке не нужна же? =)
И тогда по трубе ПНД-UF, которая идёт по опоре - её тоже применять диаметром 50 мм?

У меня на блоге есть ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ.
Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (РБ)
По воздуху это не относится.
По "знг" - согласен, не обращал раньше на этот пункт, хотя у меня в проектах такое практически не бывает, стараюсь в щитах ставить защитные аппараты.
Если кабель в трубе, ЛЗС не нужна.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Baton317 (11 авг 2016, 07:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвес кабеля на тросу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Baton317 писал(а):
1) Питание резервное предусмотрено ручным переключением от существующей ДГУ, ...

Параметры качества питания ТШ, позволяют им работать от ДГУ ?
Baton317 писал(а):
...плюс проектируемые ТШ комплектуются источниками бесперебойного питания (ИБП).

ИПБ это ограниченное время работы (от 10мин до часа).Шлагбаумы и светофоры, тоже от ИПБ работать будут ?
Это еще меньшее время работы от ИПБ!
Baton317 писал(а):
Даже если сработает автомат,на объекте всегда присутствует дежурный персонал.

Это очень хорошо !
Но сколько времени уйдет на выяснение причины срабатывания автомата ?
А если это произойдет в 2-3 часа ночи и на улице ливень или мороз и метель ....?
Baton317 писал(а):
2) По поводу повторного заземления и молниезащиты: на существующих опорах уже должны быть повторные заземлители и грозозащитные заземляющие устройства.

Какая высота и пролет между опорами ?Они не перекроют своей зоной весь кабель.
Baton317 писал(а):
Хотя я подумаю, может, предусмотрю в проектируемых ТШ ограничители перенапряжений (ОПН).

Разрядник перенапряжения


P/S
Все же не отказывайтесь от еще одной фазы ,по резервной жиле вашего кабеля ..... :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика