Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подвес кабеля на тросу
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1561
Страница 1 из 3

Автор:  Alex [ 23 авг 2011, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Подвес кабеля на тросу

Необходимо проложить кабель на тросу между двумя зданиями. Подскажите, пожалуйста, чем его можно закрепить к тросу? Есть ли какие-нибудь готовые решения?

Автор:  k-igor [ 23 авг 2011, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Alex писал(а):
Необходимо проложить кабель на тросу между двумя зданиями. Подскажите, пожалуйста, чем его можно закрепить к тросу? Есть ли какие-нибудь готовые решения?

Можно взять подвесы или скобы подвесные типа П-8, П-11, П-14, П-16, П-20, П-23, П-40. Выбираются в зависимости от диаметра троса и диаметра кабеля. Цифра в типоразмере обозначает диаметр кабеля.

Автор:  Михалыч [ 29 авг 2011, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Есть еще другие подвесы, например:
1 Подвесы стальные для кабеля («OBO Bettermann», Германия).
2 Подвес стальной, для кабеля, Dтроса=4-9 мм, Dкаб. =6-13 мм, с полиэтиленовой вставкой («OBO Bettermann», Германия).
Посередине они стягиваются винтом, состоят из двух половинок.

Автор:  k-igor [ 29 авг 2011, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Михалыч писал(а):
Есть еще другие подвесы, например:
1 Подвесы стальные для кабеля («OBO Bettermann», Германия).
2 Подвес стальной, для кабеля, Dтроса=4-9 мм, Dкаб. =6-13 мм, с полиэтиленовой вставкой («OBO Bettermann», Германия).
Посередине они стягиваются винтом, состоят из двух половинок.

Вы наверное эти имели ввиду...

Автор:  Alex [ 27 фев 2012, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

А кроме троса, что еще необходимо предусматривать? Я так понимаю кронштейны монтажники сделают по месту?

Автор:  Евгений [ 27 фев 2012, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Alex писал(а):
А кроме троса, что еще необходимо предусматривать? Я так понимаю кронштейны монтажники сделают по месту?

Лучше зажимы, муфты, анкеры применять заводского изготовления. Тогда трос будет надежно натянут.
Например, можно предусматривать для крепления троса следующие элементы:

Муфты натяжные К-798, К-804М, К-805 служат для натяжения тросов диаметром 2-8 мм при выполнении электропроводок на тросах.

Зажим К676 троссовый - для закрепления петель на концах тросов диаметром 6-8 мм. Допустимая нагрузка 16 кН.

Зажим К296 троссовый - для соединения проволочных подвесок, оттяжек, растяжек и т.п. диаметром до 8 мм с несущим тросом.
Допустимая нагрузка 7,2 кН.

Анкер К675 - для крепления тросовой проводки к строительным конструкциям и стенам. Их крепят к основаниям проходными болтами, распорными дюбелями, приваркой к закладным деталям.

Автор:  Baton317 [ 05 авг 2016, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Добрый день!

Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возникла производственная необходимость в запитке одиночных электроприёмников ~220В.

Ситуация следующая: на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п.
Копать нельзя, электропитание вести по существующим опорам наружного освещения. Один ТШ потребляет около 2,0 кВт, напряжение ~220В.
Я хотел бы вести питание кабелем ВВГзнг 3х2,5 (он частично пройдёт в существующем коробе ПВХ, а возле концевой опоры пройдёт в земле до ТШ), кабель я поместил бы в трубу ПНД гофрированную атмосферостойкую, а непосредственно гофру присоединил к проектируемому стальному тросу диаметром 3мм.

Вопрос: какую арматуру, крепления к опорам наружного освещения, подвесы мне использовать?

Во вложении к сообщению смотрите предварительную план схему размещения и трассы прокладки, ТШ изображены прямоугольниками с перечёркнутыми диагоналями.

Буду очень признателен за советы!

Автор:  k-igor [ 05 авг 2016, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возникла производственная необходимость в запитке одиночных электроприёмников ~220В.

Ситуация следующая: на объекте необходимо запитать оборудование - телекоммуникационные шкафы (далее - ТШ), от каждого питаются шлагбаумы на въезде/выезде, светофоры и т.п.
Копать нельзя, электропитание вести по существующим опорам наружного освещения. Один ТШ потребляет около 2,0 кВт, напряжение ~220В.
Я хотел бы вести питание кабелем ВВГзнг 3х2,5 (он частично пройдёт в существующем коробе ПВХ, а возле концевой опоры пройдёт в земле до ТШ), кабель я поместил бы в трубу ПНД гофрированную атмосферостойкую, а непосредственно гофру присоединил к проектируемому стальному тросу диаметром 3мм.

Вопрос: какую арматуру, крепления к опорам наружного освещения, подвесы мне использовать?

Во вложении к сообщению смотрите предварительную план схему размещения и трассы прокладки, ТШ изображены прямоугольниками с перечёркнутыми диагоналями.

Буду очень признателен за советы!

Какая длина, вы потери напряжения считали?
Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2.
А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант?

Автор:  Baton317 [ 05 авг 2016, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

k-igor писал(а):
Какая длина, вы потери напряжения считали?
Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2.
А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант?


Честно говоря, потерю ещё не просчитывал, возможно, Вы и правы, что проводники будут сечением 4-6мм2, т.к. трасса довольно протяжённая.

О СИПе я думал, однако нагрузка у меня однофазная, т.е. нужно вести L+N+PE, но СИП бывает или четырёхжильный, или двухжильный. Если прокладывать двухжильный - вопрос про заземление, т.к. в ВРУ разделение на N и PE уже есть, а делать заземление по месту возле ТШ - трудоёмко. А если вести 4-хжильный, то у СИП минимальное сечение - 16 мм2, т.е. я закладываю избыточное решение (запас) по сечению, а проект пойдёт на экспертизу г.Гомеля. Плюс меня смущает место перехода из СИП в подземный кабель - что ставить там? Муфту или коробку распаечную?
Хотя СИП в плане всевозможной арматуры/креплений проще, плюс изоляция провода устойчива к солнечной радиации.

Автор:  k-igor [ 05 авг 2016, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвес кабеля на тросу

Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Какая длина, вы потери напряжения считали?
Недавно сам подключал подобное оборудование, правда прокладка кабелей была в земле, так у меня сечение доходило до 4-6 мм2.
А выполнить СИП 2х16 не рассматриваете вариант?


Честно говоря, потерю ещё не просчитывал, возможно, Вы и правы, что проводники будут сечением 4-6мм2, т.к. трасса довольно протяжённая.

О СИПе я думал, однако нагрузка у меня однофазная, т.е. нужно вести L+N+PE, но СИП бывает или четырёхжильный, или двухжильный. Если прокладывать двухжильный - вопрос про заземление, т.к. в ВРУ разделение на N и PE уже есть, а делать заземление по месту возле ТШ - трудоёмко. А если вести 4-хжильный, то у СИП минимальное сечение - 16 мм2, т.е. я закладываю избыточное решение (запас) по сечению, а проект пойдёт на экспертизу г.Гомеля. Плюс меня смущает место перехода из СИП в подземный кабель - что ставить там? Муфту или коробку распаечную?
Хотя СИП в плане всевозможной арматуры/креплений проще, плюс изоляция провода устойчива к солнечной радиации.

Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле.
Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос.
СИ 4х16=2,65р.
ВВГ-3х4=2р.
Труба=0,7р
Трос-(?)

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/