k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле. Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос. СИ 4х16=2,65р. ВВГ-3х4=2р. Труба=0,7р Трос-(?)
Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м. Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.
Получается, четырёхжильный СИП дешевле Вопрос по месту перехода из СИП в кабель подземный на конечных опорах: предусмотреть зажимы ЗОПг-2, которые дадут возможность сделать ответвление от магистрали 16 мм2 на ответление 4 мм2?
Последний раз редактировалось Baton317 05 авг 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Здесь неплохо еще было бы просчитать стоимость. Может быть СИП 4х16 обойдется еще дешевле. Ведь СИП-4х16= ВВГ-3х4(?)+атмосферостойкая труба+трос. СИ 4х16=2,65р. ВВГ-3х4=2р. Труба=0,7р Трос-(?)
Труба ПНД гофрированная атмосферостойкая у нас на складе оценивается 1,42 BYN за 1м. Трос диаметром 3мм - 0,45 BYN за 1м.
Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу. Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Еще монтаж посчитать. Думаю СИП дешевле будет по монтажу. Кабель в трубе по опорам... мне не очень нравится решение.
К СИП ещё нужны арматура, крюки, анкерные болты и т.п. Но я уже склоняюсь к СИП По кабелю в гофре на тросе: у Заказчика частично так сети уже выполнены для запитки+кабель связи видеокамер на периметре, поэтому первоначально про такой способ прокладки и подумал.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ждем автокад, неудобно смотреть. Первое что заметил, не указаны потери напряжения, ток КЗ. Может все-таки на 63А нужен предохранитель на ТП? Расчетный ток ЩР 45А, автомат будет на 50А...
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ. На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ. По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день! Потеря напряжения в конце линии на листе 2 была, добавил ток однофазного КЗ. На листе 3.2 указаны напряжения в конце распределительных линий перед проектируемыми ТШ. По поводу автомата и предохранителя: в ТП проектирую предохранители на 50А, т.к. нагрузка 45А. От ТП питающая линия приходит в ЩР (где существующий предохранитель на 50А). От ЩР питающая линия разделяется - отдельно на ЩУ (где стоит автомат 50А) и отдельно на ЩО.