Заголовок сообщения: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 23 авг 2011, 06:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Как известно, в одной траншее кабели до 10кВ должны быть проложены через 100мм. Т.е на 3 силовых кабеля необходима траншея 400мм. Обязательно ли защищать эти 3 силовых кабеля кирпичом? Или достаточно сигнальной лентой... Точки пересечения с другими кабелями и трубопроводами не рассматриваем.
Заголовок сообщения: Re: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 24 авг 2011, 03:32
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Как известно, в одной траншее кабели до 10кВ должны быть проложены через 100мм. Т.е на 3 силовых кабеля необходима траншея 400мм. Обязательно ли защищать эти 3 силовых кабеля кирпичом? Или достаточно сигнальной лентой... Точки пересечения с другими кабелями и трубопроводами не рассматриваем.
ПУЭ издание 7, п.2.3.83 ...При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений... ...Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР... Следовательно, применение сигнальной ленты запрещено (2 абзац), либо не требуется вовсе, если удовлетворяются требования 1 абзаца.
Заголовок сообщения: Re: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 24 авг 2011, 08:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
k-igor писал(а):
Как известно, в одной траншее кабели до 10кВ должны быть проложены через 100мм. Т.е на 3 силовых кабеля необходима траншея 400мм. Обязательно ли защищать эти 3 силовых кабеля кирпичом? Или достаточно сигнальной лентой... Точки пересечения с другими кабелями и трубопроводами не рассматриваем.
ПУЭ издание 7, п.2.3.83 ...При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений... ...Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР... Следовательно, применение сигнальной ленты запрещено (2 абзац), либо не требуется вовсе, если удовлетворяются требования 1 абзаца.
Это не совсем то. Речь идет о трех силовых кабелях не перовой категории и не взаиморезервируемых. Как правило, сети 0,4кВ прокладывают на глубине 0,7м. А по повуду как прокладывать кабели первой категории на форуме уже есть отдельная тема.
Заголовок сообщения: Re: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 24 авг 2011, 13:22
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Это не совсем то. Речь идет о трех силовых кабелях не перовой категории и не взаиморезервируемых. Как правило, сети 0,4кВ прокладывают на глубине 0,7м. А по повуду как прокладывать кабели первой категории на форуме уже есть отдельная тема.
Так об этом здесь и говорится: если кабели не I категории надежности и их не более двух, то вместо кирпича допускается применять сигнальные ленты.
Заголовок сообщения: Re: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 28 окт 2011, 08:28
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Согласно типовому проекту: Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях (Арх. №1.105.03тм). При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели (кроме кабелей городских электрических сетей) допускается не защищать от механических повреждений. Допускается (по согласованию с эксплуатирующей организацией) выполнять защиту кабелей (не более двух), проложенных в траншее, с применением сигнальной ленты (см. «Инструкцию по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях»).
Заголовок сообщения: Re: Защита трех силовых кабелей в одной траншее
Добавлено: 16 янв 2012, 07:37
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29 Сообщений: 66 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили:1 раз.
Proektant писал(а):
Согласно типовому проекту: Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях (Арх. №1.105.03тм). При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели (кроме кабелей городских электрических сетей) допускается не защищать от механических повреждений. Допускается (по согласованию с эксплуатирующей организацией) выполнять защиту кабелей (не более двух), проложенных в траншее, с применением сигнальной ленты (см. «Инструкцию по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях»).
А у кого есть эта «Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых электрических кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях»?