Заголовок сообщения: Re: Какие виды проводок применяются на чердаках?
Добавлено: 08 мар 2011, 09:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Электрик писал(а):
Какие бывают способы и какие требования распространяются на чердачные электропроводки?
В чердачных помещения разрешаются следующие виды электропроводок: 1 Открытая электропроводка: проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой отметке; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на отметке не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; 2 Скрытая электропроводка: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой отметке.
Заголовок сообщения: Re: Какие виды проводок применяются на чердаках?
Добавлено: 08 мар 2011, 09:27
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Какие бывают способы и какие требования распространяются на чердачные электропроводки?
Следуют также отметить, что согласно ПУЭ открытые электропроводки в чердачных помещениях должны быть выполнены проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются (а это значит не рекомендуется) в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах, а также допускается при скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны применяться резьбовые соединения.
Заголовок сообщения: Re: Какие виды проводок применяются на чердаках?
Добавлено: 08 мар 2011, 09:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Лично я всегда использую медные кабели и выбираю способ прокладки - открыто в металлических трубах. Безопасность важнее всего! Зачем надеяться на несгараемые стены и перекрытия.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения