Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кабель для промышленных вентиляторов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1043
Страница 1 из 1

Автор:  игорь [ 28 июл 2011, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Кабель для промышленных вентиляторов

Какой кабель или провод взять для вентилятора радиального? заранее спасибо

Автор:  k-igor [ 28 июл 2011, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: кабель для промышленных вентиляторов

игорь писал(а):
какой кабель или провод взять для вентилятора радиального? заранее спасибо

Хотелось бы получить больше информации...
Чтобы выбрать кабель или провод нужно знать мощность вентилятора, однофазный или трехфазный, место установки (внутри цеха, на улице).
В общем случае рекомендую взять кабель ВВГнг.

Автор:  Сергей [ 30 июл 2011, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

игорь писал(а):
Какой кабель или провод взять для вентилятора радиального? заранее спасибо

Вентиляторы, как правило, устанавливают на виброоснования, в связи с этим кабель однозначно с медной жилой многопроволочный, в общем случае, если вентилятор установлен в помещении с категорией "Д" по НПБ 105-03, действительно, ВВГнг подойдет, сечение - в зависимости от токовой нагрузки (ПУЭ, табл. 1.3.6), в случае прокладки кабелей пучком, либо многослойно в коробе необходимо внести снижающий коэффициент (ПУЭ табл.1.3.12).

ОАО "Салаватнефтехимпроект"

Автор:  k-igor [ 30 июл 2011, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

Не всегда вентиляторы ставят на виброосновании. Если же вентилятор на виброосновании, то мы ставим по месту клеммную коробки и переходим с кабеля на гибкий провод ПВ1 или ПВ3.

Автор:  Сергей [ 31 июл 2011, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

k-igor писал(а):
Не всегда вентиляторы ставят на виброосновании. Если же вентилятор на виброосновании, то мы ставим по месту клеммную коробки и переходим с кабеля на гибкий провод ПВ1 или ПВ3.

ПВ3 согласен, гибкий, но ПВ1 - однопроволочный и, в этом случае, нет смысла переходить с кабеля ВВГ на ПВ1.

Автор:  k-igor [ 31 июл 2011, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

Сергей писал(а):
ПВ3 согласен, гибкий, но ПВ1 - однопроволочный и, в этом случае, нет смысла переходить с кабеля ВВГ на ПВ1.


Провод ПВ1 - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластика. У проводов марки ПВ1 медная однопроволочная или многопроволочная, класса 1 для сечений от 0,5 до 10мм2 вкл., класса 2 для сечений от 16 до 95мм2 вкл. по ГОСТ22483.

Провод ПВ3 - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластика, повышенной гибкости. У проводов марки ПВ3 медная многопроволочная, класса 2, 3 или 4 для сечений от 0,5 до 1,5мм2 вкл., класса 4 для сечений от 2,5 до 4мм2 вкл., класса 3 для сечений от 6 до 95мм2 вкл. по ГОСТ22483.

По ГОС22483 ПВ1 может быть и многопроволочный:)

Автор:  Евгений [ 03 мар 2012, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

А на каком основании мы должны переходить на гибкий провод? Есть такое требование?

Автор:  Владимир5 [ 04 мар 2012, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабель для промышленных вентиляторов

Евгений писал(а):
А на каком основании мы должны переходить на гибкий провод? Есть такое требование?

Так это в ПУЭ прописано:
5.3.29. Кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, установленным на виброизолирующих основаниях, на участке между подвижной и неподвижной частями основания должны иметь гибкие медные жилы.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC