 Заголовок сообщения: Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 05:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2020, 20:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 15:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
петро писал(а):
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

Я бы в металлорукаве прокладывал, хоть какая-то защита от грызунов. Без трубы - вроде не запрещено, но я так не делал бы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика