 Заголовок сообщения: Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 05:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2020, 20:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 15:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
петро писал(а):
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?

Согласно ПУЭ:
Цитата:
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

Я бы в металлорукаве прокладывал, хоть какая-то защита от грызунов. Без трубы - вроде не запрещено, но я так не делал бы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика