Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Краткий вопрос такой, как подбирать шины фаз, N, PE?
У меня он возник когда я открыл каталог IEK, где "Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР" сечением 60мм2 (3мм*20мм) имеет номинальный ток 160А. А по таблице 1.3.31 ПУЭ допустимый ток для шин прямоугольного сечения 3мм*20мм = 275А.
Вот тогда и задумался, а как правильно подбирать шины для щитов. Ведь в большинстве случаев в шинах высверливают отверстия для подключения наконечников, что по идее уменьшает допустимый ток. Не берем случай со специальными зажимами.
Например по таблице 1.3.31 берем шину 40*4 (160мм2) и сверлим отверстие 10мм. Получается, что в месте отверстия, шина будет уже шириной 30мм и ее сечение 120мм2. Что соответствует шине 30*4. И как следствие, если при расчете у нас будет I=400А, нам необходимо выбирать шину 4*40, а не 4*30 как по таблице.
От сюда еще один вопрос. Как влияют отверстия на допустимый ток?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Краткий вопрос такой, как подбирать шины фаз, N, PE?
У меня он возник когда я открыл каталог IEK, где "Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР" сечением 60мм2 (3мм*20мм) имеет номинальный ток 160А. А по таблице 1.3.31 ПУЭ допустимый ток для шин прямоугольного сечения 3мм*20мм = 275А.
Вот тогда и задумался, а как правильно подбирать шины для щитов. Ведь в большинстве случаев в шинах высверливают отверстия для подключения наконечников, что по идее уменьшает допустимый ток. Не берем случай со специальными зажимами.
Например по таблице 1.3.31 берем шину 40*4 (160мм2) и сверлим отверстие 10мм. Получается, что в месте отверстия, шина будет уже шириной 30мм и ее сечение 120мм2. Что соответствует шине 30*4. И как следствие, если при расчете у нас будет I=400А, нам необходимо выбирать шину 4*40, а не 4*30 как по таблице.
От сюда еще один вопрос. Как влияют отверстия на допустимый ток?
Если выбираем шины конкретного производителя, то я бы основывался на данные их каталога, а не ПУЭ. Возможно они используют медный сплав, а не чистую медь. Или может быть они как раз учли то, о чем вы написали, т.е. указали ток с учетом отверстий. Хороший вопрос, нужно задать производителю.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ИЕК:
Цитата:
“Корпуса ПР и все аксессуары к ним выведены из ассортимента. Номинальный ток силовых шин указан с учетом уменьшения рабочего сечения шины в местах сверления отверстий. ”
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Получил еще ответ от фирмы IEK. Вопрос: "Какая будет максимальная сила тока «Шина медная М1Т 4х25» вашего производства, если просверлить отверстия диаметром 5 мм для крепления наконечников к шине?" Ответ: “Если сделали отверстие (d=5мм), то соответственно сечение шины уменьшилось до ~20х4, тогда длительно допустимый ток будет равен 320 А.”
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Получил еще ответ от фирмы IEK. Вопрос: "Какая будет максимальная сила тока «Шина медная М1Т 4х25» вашего производства, если просверлить отверстия диаметром 5 мм для крепления наконечников к шине?" Ответ: “Если сделали отверстие (d=5мм), то соответственно сечение шины уменьшилось до ~20х4, тогда длительно допустимый ток будет равен 320 А.”
На мой взгляд не все так однозначно. Мысли в слух: 1 Если питающий кабель присоединить по центру шины, то отверстиями можно пренебрегать. Условно, рабочий ток будет I/2. 2 А что если медные болты использовать для присоединения кабелей?)) Думаю болты будут компенсировать часть шины. 3 Даже стальные болты проводят ток, поэтому допустимы ток если и упадет, то не значительно. В общем, я считаю, что отверстия в шине не нужно учитывать и длительно-допустимый ток шины не будет меньше заявленного паспортного значения.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения