 Заголовок сообщения: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки?

Подробнее можно? Как дальше линия идет? ВЛ или КЛ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет?

Да, советую посмотреть СТП 09110.20.186-09 (СИП-4и), там есть чертеж, как нужно выполнять ответвление кабелем от ВЛ с установкой кабельной муфты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо.

Посмотрите еще ПУ ВЛИ-0,4кВ(Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными самонесущими проводами), п.7.6.
В СТП 09110.20.186-09 л.66 показано, что броня присоединяется к кронштейну, который в свою очередь, заземлен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика