Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы:
1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода)
2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2( выдержит ли СИП пролет 51м)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП и ВЛ110кВ;макс. длина пролета СИП-4 35мм
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы:
1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода)
2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2( выдержит ли СИП пролет 51м)

1 А что запрещает?
См. ПУЭ: Пересечение и сближение ВЛ между собой.
Цитата:
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.

2 Согласно типовому проекту 35-40м, зависит от разных факторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Anatoliy_ee13 (15 авг 2018, 11:44)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика