 Заголовок сообщения: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 144
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование ЭК
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4646
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 272 раз.
antonbessonov писал(а):
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.

ПУЭ:
Цитата:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика