 Заголовок сообщения: Метод прокладки скрытой проводки в парной (основание дерево)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 04:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2018, 04:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу защиты скрытой проводки в парной.
Технические условия:
1) Баня деревянная, (оцилиндрованное бревно).
2) Проводка планируется на потолке, после будет смонтирован натяжной.
3) Потолок в парной и предбаннике зашивается вагонкой с предварительным утеплением.
Реализация: Так как проводка за потолком скрытая и основание дерево, то по ПУЭ проводка в комнате отдыха и прихожей будет в металлических трубах (другого решения не нашел в правилах).
Для провода освещения в парной выбран: Провод ПРКС 3х1,5 (до 180 °С)
Вопрос: Каким образом защитить провод в парной? Если по ПУЭ не допускается металлическая оболочка?

Ссылка на ПУЭ:
(В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С.)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Метод прокладки скрытой проводки в парной (основание дер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ivan_O писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу защиты скрытой проводки в парной.
Технические условия:
1) Баня деревянная, (оцилиндрованное бревно).
2) Проводка планируется на потолке, после будет смонтирован натяжной.
3) Потолок в парной и предбаннике зашивается вагонкой с предварительным утеплением.
Реализация: Так как проводка за потолком скрытая и основание дерево, то по ПУЭ проводка в комнате отдыха и прихожей будет в металлических трубах (другого решения не нашел в правилах).
Для провода освещения в парной выбран: Провод ПРКС 3х1,5 (до 180 °С)
Вопрос: Каким образом защитить провод в парной? Если по ПУЭ не допускается металлическая оболочка?

Ссылка на ПУЭ:
(В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С.)

Я думаю, здесь имеется ввиду нельзя открыто в металлических трубах, т.к. будут очень сильно греться и можно получить ожог.
У меня имеется еще старая инструкция по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов:
Цитата:
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.

Если считать, что металлическая труба в сауне запрещена, то я бы применил (скрыто): Гофрированную трубу из самозатухающего полиамида, держит до +105.
А чтобы всех устроила проводка: в стиле "ретро" на изоляторах термостойким проводом :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ivan_O (22 янв 2018, 08:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Метод прокладки скрытой проводки в парной (основание дер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 янв 2018, 04:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю за ответ, скорее всего так и будем монтировать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика