Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование ЭК
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4391
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 07:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 08:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4391
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 241 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем

нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно...
Кабель нужен ВВГнг-4х150.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?

Открыто - нежелательно, но такой кабель если в металлический короб положить, то никаких проблем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Тырдым (11 сен 2017, 15:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: СВЕТОВОД, Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика