 Заголовок сообщения: Что такое «сухой контакт»?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что такое «сухой контакт»?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что такое «сухой контакт»?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Светлана писал(а):
Что такое «сухой контакт»?

«Сухой контакт» — термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. В идеальном виде «сухим контактом» являются контакты обычной механической кнопки или геркона и контакты электромагнитных реле. Также в качестве сухого контакта могут выступать обычный и концевой выключатели. Для «сухого контакта» нет разницы, какой используется ток — постоянный или переменный, а также безразлична полярность подключения такого контакта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что такое «сухой контакт»?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
Что такое «сухой контакт»?

«Сухой контакт» - обычно называют выводы от контактов реле, на которые не подается напряжение питания от прибора, где эти контакты стоят. Т.е., они электрически не связаны с цепями прибора. Обычно на них пишут, сколько они держат - в В (вольтах) по изоляции и в А (амперах) по коммутирующей способности. Сухому контакту к тому же без разницы переменный ли ток, постоянный, полярность подключения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика