Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Управление запуском генератора http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=7501 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bear13 [ 10 авг 2023, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Управление запуском генератора |
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2023, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
bear13 писал(а): прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии Я не понял. А запуск генератора где? |
Автор: | bear13 [ 10 авг 2023, 08:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
k-igor писал(а): bear13 писал(а): прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии Я не понял. А запуск генератора где? ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии? Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2023, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
bear13 писал(а): k-igor писал(а): bear13 писал(а): прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии Я не понял. А запуск генератора где? ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии? Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать)) |
Автор: | bear13 [ 10 авг 2023, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
Цитата: Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать)) нет все три контактора- отдельные устройства... при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть, меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли? теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд? что посоветуете P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ? для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S? |
Автор: | bear13 [ 10 авг 2023, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник... не относится к предыдущей теме полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом... щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён это правильно? |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2023, 19:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
bear13 писал(а): и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник... не относится к предыдущей теме полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом... щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён это правильно? Правильно. Это называется повторное заземление PE или PEN-проводника. |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2023, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление запуском генератора |
bear13 писал(а): Цитата: Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать)) нет все три контактора- отдельные устройства... при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть, меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли? теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд? что посоветуете P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ? для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S? Я бы взял К1 и К2 с механической блокировкой. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |