Автор:  bear13 [ 10 авг 2023, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Управление запуском генератора

прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Автор:  k-igor [ 10 авг 2023, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

Автор:  bear13 [ 10 авг 2023, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D

Автор:  k-igor [ 10 авг 2023, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

bear13 писал(а):
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D

Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

Автор:  bear13 [ 10 авг 2023, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?

Автор:  bear13 [ 10 авг 2023, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?

Автор:  k-igor [ 10 авг 2023, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

bear13 писал(а):
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?

Правильно. Это называется повторное заземление PE или PEN-проводника.

Автор:  k-igor [ 10 авг 2023, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление запуском генератора

bear13 писал(а):
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?

Я бы взял К1 и К2 с механической блокировкой.