 Заголовок сообщения: Подключение нулевых проводов к Реле Напряжения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 19:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2019, 06:17
Сообщений: 15
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Реле напряжения РН-263Т, судя по схеме на реле ноль там сквозной.
Т. е. нули к последующим УЗО можно снимать не с выходов реле напряжений, а с нулевой шины, верно?


Вложение:
РН-263Т___01.png


Вложение:
РН-263Т___02.png


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение нулевых проводов к Реле Напряжения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 17:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Хороший вопрос))
Я бы не стал экспериментировать и подключил бы как показано на схеме.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: atztek (24 апр 2023, 19:31)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика