Автор:  Серёга.ру [ 16 фев 2023, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Защита сети предприятия от перекоса

Доброго времени суток. Собственно имею представление по данному вопросу, но хотелось бы послушать все за или против. Имеем Тп 630 кВА, РУ6 кВ и РУ0,4 кВ, есть ДГУ250 кВА с АВР. Бывают ситуации, когда по шестёрке не сразу, а спустя секунды происходит спад напряжения. Разрешенная мощность 400 кВт. Хочу поставить в РУ0,4 магнитный контактор ампер на 650, катушку пустить через реле контроля фаз. В случае выхода за параметры любой из фаз моментально отключится вся нагрузка, оборудование спасено. После восстановления искажения, после заданного интервала времени происходит обратное включение. В случае невосстановления искажения сети через заданны промежуток времени запускается ДГУ и реверсивный рубильник переключает систему на автономку. Но терзают сомнения. Как это может отразиться на работе оборудования. Как отреагирует трансформатор на такие критические перегрузки, не выгорят ли контакты контактора и т.д. Какие будут соображения?

Автор:  k-igor [ 16 фев 2023, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита сети предприятия от перекоса

Серёга.ру писал(а):
Доброго времени суток. Собственно имею представление по данному вопросу, но хотелось бы послушать все за или против. Имеем Тп 630 кВА, РУ6 кВ и РУ0,4 кВ, есть ДГУ250 кВА с АВР. Бывают ситуации, когда по шестёрке не сразу, а спустя секунды происходит спад напряжения. Разрешенная мощность 400 кВт. Хочу поставить в РУ0,4 магнитный контактор ампер на 650, катушку пустить через реле контроля фаз. В случае выхода за параметры любой из фаз моментально отключится вся нагрузка, оборудование спасено. После восстановления искажения, после заданного интервала времени происходит обратное включение. В случае невосстановления искажения сети через заданны промежуток времени запускается ДГУ и реверсивный рубильник переключает систему на автономку. Но терзают сомнения. Как это может отразиться на работе оборудования. Как отреагирует трансформатор на такие критические перегрузки, не выгорят ли контакты контактора и т.д. Какие будут соображения?

Скажем так, это типовое решение для электропотребителей 1-й категории при наличии одно источника питания.
Задача сводится к установке АВР, который будет переключать на ДГУ. Чтобы ничего не сгорело, нужно правильно выбрать контактор с учетом максимального рабочего тока.