 Заголовок сообщения: Защита сети предприятия от перекоса
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 фев 2023, 06:49
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток. Собственно имею представление по данному вопросу, но хотелось бы послушать все за или против. Имеем Тп 630 кВА, РУ6 кВ и РУ0,4 кВ, есть ДГУ250 кВА с АВР. Бывают ситуации, когда по шестёрке не сразу, а спустя секунды происходит спад напряжения. Разрешенная мощность 400 кВт. Хочу поставить в РУ0,4 магнитный контактор ампер на 650, катушку пустить через реле контроля фаз. В случае выхода за параметры любой из фаз моментально отключится вся нагрузка, оборудование спасено. После восстановления искажения, после заданного интервала времени происходит обратное включение. В случае невосстановления искажения сети через заданны промежуток времени запускается ДГУ и реверсивный рубильник переключает систему на автономку. Но терзают сомнения. Как это может отразиться на работе оборудования. Как отреагирует трансформатор на такие критические перегрузки, не выгорят ли контакты контактора и т.д. Какие будут соображения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита сети предприятия от перекоса
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Серёга.ру писал(а):
Доброго времени суток. Собственно имею представление по данному вопросу, но хотелось бы послушать все за или против. Имеем Тп 630 кВА, РУ6 кВ и РУ0,4 кВ, есть ДГУ250 кВА с АВР. Бывают ситуации, когда по шестёрке не сразу, а спустя секунды происходит спад напряжения. Разрешенная мощность 400 кВт. Хочу поставить в РУ0,4 магнитный контактор ампер на 650, катушку пустить через реле контроля фаз. В случае выхода за параметры любой из фаз моментально отключится вся нагрузка, оборудование спасено. После восстановления искажения, после заданного интервала времени происходит обратное включение. В случае невосстановления искажения сети через заданны промежуток времени запускается ДГУ и реверсивный рубильник переключает систему на автономку. Но терзают сомнения. Как это может отразиться на работе оборудования. Как отреагирует трансформатор на такие критические перегрузки, не выгорят ли контакты контактора и т.д. Какие будут соображения?

Скажем так, это типовое решение для электропотребителей 1-й категории при наличии одно источника питания.
Задача сводится к установке АВР, который будет переключать на ДГУ. Чтобы ничего не сгорело, нужно правильно выбрать контактор с учетом максимального рабочего тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика