Автор:  Григорий григорий [ 10 фев 2022, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Пускатели

Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?

Автор:  k-igor [ 11 фев 2022, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

Григорий григорий писал(а):
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?

Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Автор:  viktor_belgorod [ 11 фев 2022, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

Может как-то так?
Немного приболел, думать больно

Автор:  viktor_belgorod [ 11 фев 2022, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.

Автор:  k-igor [ 11 фев 2022, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.

А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

Автор:  k-igor [ 11 фев 2022, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

viktor_belgorod писал(а):
Может как-то так?
Немного приболел, думать больно

Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

Автор:  viktor_belgorod [ 14 фев 2022, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ

Автор:  k-igor [ 14 фев 2022, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пускатели

viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ

В простейшем случае каждая цепь управления подключается от своего контактора без общего автомата.
Я предлагал, кнопка одна СТОП - контактов 5.