Здравствуйте. Прошу подсказать по выбору проводников и защитных аппаратов.
1) У саморегулирующих кабелей есть пусковые токи (производители пишут 2,5-3 кратный Iном), то как производить выбор питающих кабелей (по Iпуск или Iном)?
2) Также производители пишут про выбор аппаратов защиты, что пишут нужно выбирать по Iпуск. Как быть в случае выбора аппаратов защиты?
3) Защиту линий обогрева требуют с использованием УЗО Iутеч=30мА. Исходя из формулы по ПУЭ 7.1.83 утечка должна составлять не более 10мА (зависит от рабочего тока+длина линии). То есть длина кабеля ограничивается утечкой 10мА. А если учесть длительный Iпуск то длина греющего отрезка еще уменьшается в 2,5-3 раза. Правильный ли ход мыслей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев кровли
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 10:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте. Прошу подсказать по выбору проводников и защитных аппаратов.
1) У саморегулирующих кабелей есть пусковые токи (производители пишут 2,5-3 кратный Iном), то как производить выбор питающих кабелей (по Iпуск или Iном)?
2) Также производители пишут про выбор аппаратов защиты, что пишут нужно выбирать по Iпуск. Как быть в случае выбора аппаратов защиты?
3) Защиту линий обогрева требуют с использованием УЗО Iутеч=30мА. Исходя из формулы по ПУЭ 7.1.83 утечка должна составлять не более 10мА (зависит от рабочего тока+длина линии). То есть длина кабеля ограничивается утечкой 10мА. А если учесть длительный Iпуск то длина греющего отрезка еще уменьшается в 2,5-3 раза. Правильный ли ход мыслей?

1,2 Руководствоваться нужно рекомендациями производителя. В каталогах можно встретить примеры выбора защитных аппаратов с учетом пусковых токов.
У каждого нагревательного кабеля могут быть свои пусковые токи.
3 Да, расчетное значение утечки тока должно быть не более 10 мА. Я бы не стал считать ток утечки по формулам ПУЭ.
С токами утечки, насколько мне известно, проблем не бывает.
Посмотрите каталог ТЕПЛОСКАТ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев кровли
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте. Прошу подсказать по выбору проводников и защитных аппаратов.
1) У саморегулирующих кабелей есть пусковые токи (производители пишут 2,5-3 кратный Iном), то как производить выбор питающих кабелей (по Iпуск или Iном)?
2) Также производители пишут про выбор аппаратов защиты, что пишут нужно выбирать по Iпуск. Как быть в случае выбора аппаратов защиты?
3) Защиту линий обогрева требуют с использованием УЗО Iутеч=30мА. Исходя из формулы по ПУЭ 7.1.83 утечка должна составлять не более 10мА (зависит от рабочего тока+длина линии). То есть длина кабеля ограничивается утечкой 10мА. А если учесть длительный Iпуск то длина греющего отрезка еще уменьшается в 2,5-3 раза. Правильный ли ход мыслей?

1,2 Руководствоваться нужно рекомендациями производителя. В каталогах можно встретить примеры выбора защитных аппаратов с учетом пусковых токов.
У каждого нагревательного кабеля могут быть свои пусковые токи.
3 Да, расчетное значение утечки тока должно быть не более 10 мА. Я бы не стал считать ток утечки по формулам ПУЭ.
С токами утечки, насколько мне известно, проблем не бывает.
Посмотрите каталог ТЕПЛОСКАТ.

Я так понял из статей что для узо (авдт) с Iном до 25А ток утечки можно не считать. А как тогда считать ( если не по формуле по ПУЭ) с Iном 32А и выше или я что-то путаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев кровли
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте. Прошу подсказать по выбору проводников и защитных аппаратов.
1) У саморегулирующих кабелей есть пусковые токи (производители пишут 2,5-3 кратный Iном), то как производить выбор питающих кабелей (по Iпуск или Iном)?
2) Также производители пишут про выбор аппаратов защиты, что пишут нужно выбирать по Iпуск. Как быть в случае выбора аппаратов защиты?
3) Защиту линий обогрева требуют с использованием УЗО Iутеч=30мА. Исходя из формулы по ПУЭ 7.1.83 утечка должна составлять не более 10мА (зависит от рабочего тока+длина линии). То есть длина кабеля ограничивается утечкой 10мА. А если учесть длительный Iпуск то длина греющего отрезка еще уменьшается в 2,5-3 раза. Правильный ли ход мыслей?

1,2 Руководствоваться нужно рекомендациями производителя. В каталогах можно встретить примеры выбора защитных аппаратов с учетом пусковых токов.
У каждого нагревательного кабеля могут быть свои пусковые токи.
3 Да, расчетное значение утечки тока должно быть не более 10 мА. Я бы не стал считать ток утечки по формулам ПУЭ.
С токами утечки, насколько мне известно, проблем не бывает.
Посмотрите каталог ТЕПЛОСКАТ.

Я так понял из статей что для узо (авдт) с Iном до 25А ток утечки можно не считать. А как тогда считать ( если не по формуле по ПУЭ) с Iном 32А и выше или я что-то путаю?

Проще всегда объяснять на конкретных примерах. Я когда проектировал обогрев кровле больше 16А не ставил. Никакие токи утечки не считал. Никто не жаловался, объекты работают :)
Вы можете посчитать, но зачастую это очень завышенные значения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев кровли
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 май 2023, 17:36
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Обратитесь к специалисту или к производителю, вам точно подскажутИзображениеИзображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC