Автор:  Григорий григорий [ 17 июл 2020, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Подключение пускателя

Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))

Автор:  k-igor [ 17 июл 2020, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Григорий григорий писал(а):
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))

2 температурных реле управляют общим вентилятором (общим пускателем)?

Автор:  Григорий григорий [ 17 июл 2020, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Да

Автор:  k-igor [ 17 июл 2020, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Как вам такой вариант?

Автор:  Григорий григорий [ 18 июл 2020, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки

Автор:  k-igor [ 18 июл 2020, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Григорий григорий писал(а):
Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки

Если включили с кнопки, то отключение должно быть с кнопки.
Если сработал по температуре, то отключится автоматически при снижении температуры.

Автор:  Григорий григорий [ 18 июл 2020, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?

Автор:  viktor_belgorod [ 18 июл 2020, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?

стандартная схема с переключателем "Р-0-А" не устраивает?

Автор:  Григорий григорий [ 18 июл 2020, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Нужно обойтись только пускателем и реле без переключателей

Автор:  k-igor [ 18 июл 2020, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение пускателя

Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?

Согласен...упустил.
Тогда у меня 2 варинта.
1 Установить переключатель ручного/автоматического режима, что вам не подходит.
2 Для управления пускателем в ручном режиме установить кнопку с фиксацией. Если пускатель щите, кнопку выносим в удобное место.