Автор: | Григорий григорий [ 17 июл 2020, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение пускателя |
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт)) |
Автор: | k-igor [ 17 июл 2020, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Григорий григорий писал(а): Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт)) 2 температурных реле управляют общим вентилятором (общим пускателем)? |
Автор: | Григорий григорий [ 17 июл 2020, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Да |
Автор: | k-igor [ 17 июл 2020, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Как вам такой вариант? |
Автор: | Григорий григорий [ 18 июл 2020, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2020, 09:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Григорий григорий писал(а): Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки Если включили с кнопки, то отключение должно быть с кнопки. Если сработал по температуре, то отключится автоматически при снижении температуры. |
Автор: | Григорий григорий [ 18 июл 2020, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)? |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июл 2020, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Григорий григорий писал(а): Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)? стандартная схема с переключателем "Р-0-А" не устраивает? |
Автор: | Григорий григорий [ 18 июл 2020, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Нужно обойтись только пускателем и реле без переключателей |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2020, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение пускателя |
Григорий григорий писал(а): Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)? Согласен...упустил. Тогда у меня 2 варинта. 1 Установить переключатель ручного/автоматического режима, что вам не подходит. 2 Для управления пускателем в ручном режиме установить кнопку с фиксацией. Если пускатель щите, кнопку выносим в удобное место. |