Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))
2 температурных реле управляют общим вентилятором (общим пускателем)?
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
стандартная схема с переключателем "Р-0-А" не устраивает?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
Согласен...упустил. Тогда у меня 2 варинта. 1 Установить переключатель ручного/автоматического режима, что вам не подходит. 2 Для управления пускателем в ручном режиме установить кнопку с фиксацией. Если пускатель щите, кнопку выносим в удобное место.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения