 Заголовок сообщения: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))

2 температурных реле управляют общим вентилятором (общим пускателем)?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как вам такой вариант?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 09:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Отключение не будет автоматически, контакты км замкнутся, выключение будет принудильное с кнопки

Если включили с кнопки, то отключение должно быть с кнопки.
Если сработал по температуре, то отключится автоматически при снижении температуры.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?

стандартная схема с переключателем "Р-0-А" не устраивает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно обойтись только пускателем и реле без переключателей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение пускателя
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп :D как обойтись без Васи)?

Согласен...упустил.
Тогда у меня 2 варинта.
1 Установить переключатель ручного/автоматического режима, что вам не подходит.
2 Для управления пускателем в ручном режиме установить кнопку с фиксацией. Если пускатель щите, кнопку выносим в удобное место.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика