Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))
2 температурных реле управляют общим вентилятором (общим пускателем)?
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
стандартная схема с переключателем "Р-0-А" не устраивает?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Допустим сработало реле, получаем цепь L3-KM-TP1-N , температура снизилась реле отключилось, вентилятор дальше работает по цели L3-KM-KM1-"cтоп"-N, пока не придет Вася и не нажмёт кнопку Стоп как обойтись без Васи)?
Согласен...упустил. Тогда у меня 2 варинта. 1 Установить переключатель ручного/автоматического режима, что вам не подходит. 2 Для управления пускателем в ручном режиме установить кнопку с фиксацией. Если пускатель щите, кнопку выносим в удобное место.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения