 Заголовок сообщения: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-вк!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!При постановке на охрану фанкоилы должны отключиться при снятии с охраны запуститься!Система смонтирована ,но при постановке под охрану фанкоилы не отключаются!
Как я понимаю принцеп работы!
1.От охранного прибора при постановке на охрану приходит сигнал на УК-ВК в котором размыкается реле и отключает группу фанкоилов подключенных через пускатель на нормально замкнутый контакт?
2.УК-ВК должно размыкать провод самоподхвата ?
3.При снятии с охраны реле находить в каком састояниий НЗ и НО ? Или какой сигнал подает прибор охраны чтоб реле УК-ВК уже замкнулось а не разомкнулась?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
timkeik писал(а):
Добрый день!При постановке на охрану фанкоилы должны отключиться при снятии с охраны запуститься!Система смонтирована ,но при постановке под охрану фанкоилы не отключаются!
Как я понимаю принцеп работы!
1.От охранного прибора при постановке на охрану приходит сигнал на УК-ВК в котором размыкается реле и отключает группу фанкоилов подключенных через пускатель на нормально замкнутый контакт?
2.УК-ВК должно размыкать провод самоподхвата ?
3.При снятии с охраны реле находить в каком састояниий НЗ и НО ? Или какой сигнал подает прибор охраны чтоб реле УК-ВК уже замкнулось а не разомкнулась?

Нужно видеть схему электроснабжения.
Общий принцип такой, нужно ставить контактор. Управлять контактором должен замыкающий контакт от реле УК-ВК.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
схема электрическая!Вопрос как происходит управление контактором с охранного прибора через УК-ВК! Чтоб восстановить алгоритм работы!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
timkeik писал(а):
схема электрическая!Вопрос как происходит управление контактором с охранного прибора через УК-ВК! Чтоб восстановить алгоритм работы!

Изучите работу контактора.
Управляющий контакт блока УК-ВК включает/отключает питание катушки контактора. Контакт замкнулся УК-ВК - контактор включился, следовательно кондиционеры могут работать. Контакт разомкнулся УК-ВК - контактор отключился. Вот принцип работы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это мне понятно!Не понимаю как УК-ВК определяет замыкать или размыкать реле!Допустим пришли приложили ключ.Охранный прибор выдал 24 В на УК-ВК реле замкнулось (контактор подключен на НО контакт?при подачи сигнала он замыкается?), контактор замкнулся, цепь фанкоилов запустилась!Когда надо поставить на охрану прикладываем ключ , как прибор определит что надо разомкнуть реле УК-ВК и снять с него питание чтоб цепь разорвалась?И дальше при снятии как он определит что надо подать на катушку УК-ВК а не снять питания с нее?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
timkeik писал(а):
Это мне понятно!Не понимаю как УК-ВК определяет замыкать или размыкать реле!Допустим пришли приложили ключ.Охранный прибор выдал 24 В на УК-ВК реле замкнулось (контактор подключен на НО контакт?при подачи сигнала он замыкается?), контактор замкнулся, цепь фанкоилов запустилась!Когда надо поставить на охрану прикладываем ключ , как прибор определит что надо разомкнуть реле УК-ВК и снять с него питание чтоб цепь разорвалась?И дальше при снятии как он определит что надо подать на катушку УК-ВК а не снять питания с нее?


зависит от того, куда подключен УК-ВК и от его типа.
Самый простой способ - подключить УК-ВК с переключающим контактом к выходу С2000-КПБ (или аналог других производителей). Алгоритм работы выходов КПБ настраивается в ПС, можно множество вариантов. Например при переходе системы ПС в режим "Пожар" УК-ВК переключает контакт, обесточивая цепь питания катушки контактора, тем самым отключая систему кондиционирования. При возврате в режим "Норма" УК-ВК снова подаёт питание на катушку, давая разрешение на запуск системы кондиционирования. Может срабатывать не только по фактору пожара, но и просто по любому алгоритму. Если ПС - не Ваш раздел, то есть смысл прописать в задании пожарным, при каких условиях должна происходить сработка.
Логика работы выходов КПБ программируется в системе ПС, управление осуществляется по RS-485.

Хочу обратить внимание, что включение контактора (подача питания на фанкойл) не означает что фанкойл включится сам, скорее всего нужно включать с пульта.

Извиняюсь если написал сумбурно и непонятно, мысли путаются. Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика